차단기의 트립 방식에는 어떤 종류가 있나요?

전기설비를 공부하다 보면 차단기가 과전류나 단락 시 전원을 차단한다고 배우게 됩니다. 그런데 차단기 내부에서 어떤 방식으로 트립이 이루어지는지 궁금합니다. 열동 방식과 전자식 방식, 자기식 방식 등이 있다고 들었는데 각각 어떤 원리로 동작하는지 알고 싶습니다. 또한 실제 현장에서는 어떤 상황에 어떤 트립 방식을 사용하는지도 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    차단기의 트립 방식은 열동식, 자기식, 전자식 3가지이며, 실제 현장에서는 대부분 이를 복합적으로 사용합니다.

    열동식은 과전류가 흐를 때 발생하는 열로 바이메탈이 휘어지면서 차단되는 방식으로, 동작이 느리지만 과부하 보호에 적합합니다.

    자기식은 단락처럼 큰 전류가 순간적으로 흐를 때 전자기력으로 즉시 트립되는 방식으로, 매우 빠른 차단이 가능해 단락 보호에 사용됩니다.

    전자식은 센서로 전류를 측정하고 설정값을 기준으로 전자회로가 판단하여 차단하는 방식으로, 정밀한 설정과 다양한 보호 기능이 가능합니다.

    채택 보상으로 181베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    차단기 종류로는 열 팽창을 이용하는 열동식이 있습니다. 그리고 자석의 힘을 사용하는 전자기식이 있고요. 센서로 제어하는 전자식이 있습니다. 부하가 적은 곳에서는 바이메탈 방식을 쓰고 부하가 큰 설비에서는 정밀한 전자식을 주로 사용하고 있습니다. 그리고 각 방식마다 차단 속도랑 정확도가 다릅니다. 그래서 현장에서는 상황에 맞춰서 골라 쓰고 있습니다.