배전반이나 제어반에서 차단기에 션트트립 장치가 붙어 있는 경우가 있는데, 일반적인 과전류나 단락사고로 차단기가 떨어지는 것과는 다른 방식이라고 들었습니다. 외부에서 신호를 보내 차단기를 강제로 OFF시키는 장치라고 하는데 실제 현장에서는 어떤 상황에서 사용하는지 궁금합니다. 비상정지나 화재신호와 연결되는 경우에도 션트트립을 사용하는지 알고 싶습니다.
션트트립은 차단기 내부의 트립코일에 외부 전압을 인가해 차단기를 강제로 개방시키는 장치입니다. 일반적인 과전류 트립처럼 차단기 자체가 사고전류를 감지해서 동작하는 방식과 다릅니다. 설비의 비상정지, 화재수신반 신호, 원격 차단 등의 용도로 사용할 수 있습니다. 현장에서 션트트립이 동작했다면 차단기 자체만 확인할 것이 아니라 트립 신호를 발생시킨 외부 제어회로와 트립코일 전원까지 함께 확인해야 합니다.