유입 변압기의 절연유는 절연과 냉각 기능을 수행하지만 장기간 사용하면 열과 산소, 수분 등의 영향으로 열화가 진행될 수 있습니다. 절연유의 산가가 높아지는 현상은 변압기 내부 상태와 어떤 관련이 있으며, 산가가 증가하면 어떤 문제가 발생할 수 있나요?
1개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
대한전기협회
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
산가는 절연유에 포함된 산성 성분의 정도를 나타내는 지표로, 절연유가 산화되면서 증가할 수 있습니다. 산가가 높아지면 절연유의 열화가 진행되고 슬러지 등이 생성되어 냉각 성능과 절연 성능에 악영향을 줄 수 있습니다. 점검할 때는 절연유 시료를 채취해 산가와 절연파괴전압, 수분 함량 등을 분석해야 합니다. 결과가 기준을 벗어나면 변압기 운전 상태와 절연유 정제 또는 교체 필요성을 검토해야 합니다.
채택 보상으로 162베리 받았어요.