전력용 변압기의 절연유 산가를 측정하는 이유는 무엇인가요?

유입변압기의 절연유는 절연과 냉각 역할을 동시에 수행한다고 알고 있습니다. 그런데 절연유 점검 항목 중 산가라는 값이 있으며, 이 수치가 높아지면 변압기 상태가 나빠졌다는 의미라고 합니다. 산가가 증가하는 원인과 변압기 운전에 미치는 영향, 현장에서 관리해야 할 사항은 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    산가는 절연유에 포함된 산성 성분의 정도를 나타내는 지표입니다. 변압기가 장기간 열과 산소에 노출되면 절연유가 산화되면서 산성 성분이 증가하고 슬러지가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 절연유의 냉각 성능이 저하되고 권선과 절연물의 열화가 빨라질 수 있습니다. 정기적인 절연유 분석으로 산가와 수분 함량, 절연내력 등을 확인하고 기준을 벗어나면 정제나 교체 등 적절한 조치를 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 154베리 받았어요.