아하아멘

아하아멘

채택률 높음

변압기 유온계의 지시값이 실제 온도와 다르게 나타나는 원인은 무엇인가요?

변압기 유온계는 절연유의 온도를 확인해 냉각 상태와 부하에 따른 열적 변화를 감시하는 계기입니다. 실제 운전 조건은 비슷한데 유온계 지시값이 갑자기 높아지거나 낮아진다면 변압기 자체의 온도 이상인지 계기 고장인지 구분해야 합니다. 유온계의 측정 원리와 현장 점검 방법을 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    유온계 지시 이상은 온도 감지부 불량, 모세관 손상, 내부 접점 이상 또는 계기 자체의 고착으로 발생할 수 있습니다. 먼저 부하전류와 냉각팬 작동 상태를 확인하고, 과거 유온 기록과 현재 지시값의 변화를 비교합니다. 이후 안전한 점검 조건에서 계기 외관과 연결부 손상 여부를 살펴보고, 별도의 기준 온도계와 비교해 오차를 확인합니다. 온도계 접점이 냉각팬이나 경보 회로와 연결된 경우 접점 동작도 함께 점검해야 합니다. 계기 이상으로 확인되면 교정 또는 교체 후 지시값과 경보 동작을 확인합니다.

    채택 보상으로 172베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 유온계는 절연유의 온도 변화를 감지해 계기판에 표시하고 설정 온도에 도달하면 경보나 냉각장치 동작 신호를 보내는 역할을 합니다. 지시값이 실제 온도와 다르게 나타나는 원인은 온도 감지부의 열화, 모세관 손상, 내부 접점 불량, 계기 자체의 고장 등이 있을 수 있습니다. 현장에서는 먼저 변압기 부하전류와 냉각팬 작동 상태를 확인하고 별도의 온도 측정 장비와 유온계 지시값을 비교해 보는게 좋습니다.