안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
유온계 지시 이상은 온도 감지부 불량, 모세관 손상, 내부 접점 이상 또는 계기 자체의 고착으로 발생할 수 있습니다. 먼저 부하전류와 냉각팬 작동 상태를 확인하고, 과거 유온 기록과 현재 지시값의 변화를 비교합니다. 이후 안전한 점검 조건에서 계기 외관과 연결부 손상 여부를 살펴보고, 별도의 기준 온도계와 비교해 오차를 확인합니다. 온도계 접점이 냉각팬이나 경보 회로와 연결된 경우 접점 동작도 함께 점검해야 합니다. 계기 이상으로 확인되면 교정 또는 교체 후 지시값과 경보 동작을 확인합니다.