변압기 온도계의 지시값이 실제 온도와 다르게 나타나는 원인은 무엇인가요?

유입변압기에는 절연유 온도나 권선 온도를 확인하기 위한 온도계가 설치되어 있습니다. 그런데 실제 변압기 부하나 운전 상태에 큰 변화가 없는데도 온도계 지시값이 비정상적으로 높거나 낮게 나타나는 경우가 있다고 들었습니다. 온도계 자체의 고장과 센서 설치 문제를 구분하는 방법, 이상 발생 시 점검 사항을 알려주세요.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기 온도계의 지시값이 실제 상태와 다르면 온도센서의 열화, 감지부 접촉 불량, 모세관 손상 또는 계기 내부 고장 등을 의심할 수 있습니다. 온도계가 잘못된 값을 표시하면 냉각장치가 불필요하게 작동하거나 실제 과열을 놓칠 수 있습니다. 현장에서는 부하전류와 온도 변화 추이를 비교하고, 별도의 교정된 온도계로 측정한 값과 지시값을 대조해야 합니다. 센서와 배선, 계기 설정 및 경보 접점도 함께 확인하고 오차가 허용 범위를 벗어나면 교정하거나 교체해야 합니다.

    채택 보상으로 166베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 온도계의 지시값이 실제 온도와 다르게 나타나는 원인으로는 온도계 내부 센서의 노후화나 고장, 센서와 측정 대상 사이의 접촉 불량 등이 있을 수 있습니다. 또한 센서가 정상적인 측정 위치에 설치되지 않았거나 연결 배관에 문제가 생겨도 온도가 부정확하게 표시될 수 있습니다. 점검 시에는 별도의 온도 측정 장비와 지시값을 비교하고, 센서 설치 상태와 배선 및 연결부 이상 여부를 확인하는게 좋습니다.