로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전동기 명판에 표시된 S1과 S2 운전 정격은 어떤 차이가 있나요?

전동기 명판을 확인하다 보면 정격출력이나 전압 외에 S1, S2와 같은 운전 정격이 표시된 경우가 있습니다. 일반적으로 전동기는 연속 운전하는 것으로 생각하기 쉽지만, 실제 설비에 따라 일정 시간만 운전하거나 반복적으로 기동과 정지를 하는 경우도 있습니다. S1과 S2가 각각 어떤 운전 조건을 의미하며, 설비에 맞지 않는 운전 정격의 전동기를 사용하면 어떤 문제가 발생할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    S1은 연속운전 정격으로, 전동기가 열적으로 안정된 상태에 도달할 때까지 계속 운전하는 조건입니다. S2는 단시간 운전 정격으로 정해진 시간 동안 운전한 뒤 충분히 냉각할 수 있도록 정지하는 조건입니다. 예를 들어 단시간 운전용 전동기를 장시간 연속으로 사용하면 내부 온도가 허용치를 초과해 절연물이 열화될 수 있습니다. 현장에서는 명판의 운전 정격과 실제 운전시간, 정지시간을 확인하고 부하 조건에 적합한 전동기인지 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 162베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기 명팜의 S1은 연속운전 정격으로, 정격 부하 상태와 열적 평형에 도달할 때까지 계속 운전할 수 있는 조건을 의미한다고 보시면 됩니다. 반면 S2는 단시간 운전 정격으로, 정해진 시간동안 운전한 후 전동기가 충분히 냉각될 수 있도록 정지하는 조건이라고 보시면 됩니다. 설비의 운전 조건과 맞지 않는 전동기를 사용하게 되면 권선 온도가 과도하게 상승하고 절연물이 열화되어 수명이 단축이 될 수 있습니다. 따라서 전동기 선정 시에는 운전 시간과 정지 시간, 부하 크기, 기동 횟수 등을 함께 확인하는게 중요 합니다.