전동기의 절연저항이 양호해도 부분방전이 발생할 수 있는 이유는 무엇인가요?

전동기의 절연 상태를 확인할 때 절연저항 측정은 기본적인 점검 방법으로 사용됩니다. 하지만 절연저항 측정값이 정상 범위에 있더라도 권선 내부나 절연체 사이에서 부분방전이 발생할 수 있습니다. 부분방전은 어떤 조건에서 발생하며, 일반적인 절연저항 측정만으로 확인하기 어려운 이유는 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    절연저항 측정은 권선 전체의 절연 상태를 확인하는 방법이므로, 절연체 내부의 작은 결함까지 모두 찾아내지는 못합니다. 부분방전은 절연체 내부의 미세한 공극이나 균열, 절연체와 도체 사이의 접촉 불량 등으로 전계가 집중될 때 발생할 수 있습니다. 이러한 결함은 평상 시 절연저항 측정에서는 정상으로 나타나더라도 운전 중 높은 전압이 걸리게 되면 부분적으로 방전이 될 수 있습니다. 부분방전이 반복되면 절연체가 점차 열화되어 결국 절연 파괴나 지랄 사고로 이어질 수도 있습니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    부분방전은 절연체 전체가 완전히 파괴되기 전에 국부적으로 전기적 방전이 발생하는 현상입니다. 절연체 내부의 기포와 균열, 오염 및 전계 집중 등이 원인이 될 수 있으며 장기간 지속되면 절연 열화를 가속할 수 있습니다. 절연저항 측정은 전체적인 절연 상태를 확인하는 시험이므로 미세한 부분방전까지 직접 검출하기는 어렵습니다. 고압 전동기 등에서 의심 증상이 있으면 부분방전 측정과 절연진단을 추가로 실시해야 합니다.