PLC와 HMI 사이의 통신 케이블을 교체했는데도 데이터 갱신이 느리거나 화면이 멈추는 이유는 무엇인가요?

PLC와 HMI 사이의 통신이 불안정해 케이블을 새 제품으로 교체했는데도 HMI 화면의 데이터 갱신이 느려지거나 특정 값이 한동안 바뀌지 않는 현상이 반복되는 경우가 있습니다. 케이블을 교체했으므로 통신 배선 문제는 해결됐을 것 같지만, 실제로는 통신 속도와 국번 설정의 불일치, 통신 주기 설정, PLC 프로그램의 처리 부하 또는 여러 장치가 같은 통신선을 공유하는 구조가 원인일 수 있습니다. 통신 오류가 발생할 때 케이블 문제와 설정 문제, PLC 처리 지연을 구분하려면 어떤 항목을 순서대로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    통신 케이블을 교체한 뒤에도 데이터 갱신이 느리다면 물리적인 배선뿐 아니라 통신 설정과 프로그램 처리 방식도 확인해야 합니다. 먼저 PLC와 HMI의 통신 속도, 데이터 형식, 국번 및 통신 프로토콜이 서로 일치하는지 점검합니다. 다음으로 통신 진단 화면에서 오류 횟수와 시간 초과 발생 여부를 확인하고, RS-485 방식이라면 종단저항과 배선 토폴로지, 실드 접속 상태도 살펴봐야 합니다. 통신 자체는 정상인데 특정 데이터만 늦게 갱신된다면 HMI의 데이터 읽기 주기와 화면에서 동시에 요청하는 데이터 수, PLC 프로그램의 스캔시간을 확인할 수 있습니다. 오류 발생 시점과 다른 통신 장치의 동작 상태를 비교하면 원인을 좁히는 데 도움이 됩니다. 케이블 교체만 반복하기보다 진단 정보와 실제 갱신 주기를 함께 확인하는 것이 효과적입니다.

    채택 보상으로 252베리 받았어요.