아하요요

아하요요

채택률 높음

전동기용 케이블을 교체한 뒤 상별 전류는 균형을 이루는데 전동기 온도가 높아지는 이유는 무엇인가요?

전동기에 연결된 전원 케이블을 교체한 뒤 운전을 시작했는데, 세 상의 전류는 서로 비슷하고 전압도 정상 범위인데 전동기 온도가 이전보다 높게 나타나는 경우가 있습니다. 전류 불평형이나 케이블 접속 불량이 없다면 발열 문제가 발생하지 않을 것 같지만, 케이블 규격이나 길이, 단자 연결 상태가 영향을 줄 수도 있는지 궁금합니다. 또한 교체 과정에서 결선 방식이나 냉각팬 상태에 변화가 생겼을 가능성도 있을 것 같습니다. 이런 경우에는 전동기 자체의 문제와 케이블 시공 문제를 어떤 순서로 구분해서 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    케이블 교체 후 전류가 균형을 이루더라도 전동기 발열이 증가했다면 전원전압의 실제 크기와 불평형, 단자 접속 상태, 결선 방식, 냉각 상태 등을 확인해야 합니다. 먼저 전동기 단자에서 운전 중 전압과 상별 전류를 측정하고, 교체 전후의 부하 조건과 운전시간이 동일한지 비교합니다. 케이블 규격이 부하에 적합한지, 단자 체결이 제대로 되었는지, 결선 방식이 명판과 일치하는지도 확인해야 합니다. 전류가 정상인데 발열이 지속된다면 냉각팬이나 통풍구 막힘, 베어링 마찰, 권선 상태 등 전동기 내부 원인도 살펴봐야 합니다. 온도는 부하와 주변 온도에 따라 달라지므로 순간적인 표면 온도만으로 판단하지 말고 제조사 기준과 과거 운전 기록을 함께 비교하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 250베리 받았어요.

    채택된 답변