전동기 단자에서 측정한 전압은 정상인데 운전 중 전류가 불규칙하게 변하는 이유는 무엇인가요?

펌프에 연결된 삼상 유도전동기를 점검했을 때 단자 전압은 정상 범위에 있고 세 상의 전압 차이도 크지 않습니다. 그런데 운전 중 전류를 측정하면 특정 상의 전류가 불규칙하게 변하거나 순간적으로 상승하는 현상이 발생합니다. 전원 공급은 정상인 것처럼 보이지만 부하의 기계적 변화나 전동기 내부 권선 이상, 단자 접촉 불량 등이 원인일 수 있는지 궁금합니다. 이런 경우 전류 변화의 원인을 전기적인 문제와 기계적인 문제로 어떻게 구분해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전압이 정상이어도 부하의 변화나 전동기 내부 이상으로 전류가 불규칙하게 변할 수 있습니다. 펌프 임펠러에 이물질이 끼거나 축과 베어링에 문제가 생기면 부하가 주기적으로 변할 수 있으며, 권선 이상이나 단자 접촉 불량도 전류 불평형의 원인이 될 수 있습니다. 먼저 같은 운전 조건에서 세 상의 전류를 동시에 측정하고 시간에 따른 변화를 기록합니다. 이후 펌프의 토출압력과 유량, 진동 및 소음 변화를 비교해 기계적 부하 변동 여부를 확인합니다. 전기적인 원인이 의심되면 단자 체결 상태와 권선 저항, 절연 상태를 전원을 차단한 뒤 점검합니다. 순간적인 측정값 하나만으로 판단하지 말고 전류와 압력, 진동의 변화가 함께 나타나는지 확인하면 원인을 좁히는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 238베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    펌프내부의 이물질 유입이나 맥동 현상때문에 전기적 불평형이 발생했을 가능성이 있습니다

    이것이 전기적문제인지 기계적문제인지를 먼저 구별해야합니다만 전동기와 부하를 분리한 상태에서

    무부하 운전 시 전류 흔들림이 사라지는 지 확인해야합니다