PLC에서 아날로그 출력값은 정상인데 인버터의 실제 운전 주파수가 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

PLC에서 인버터로 속도 지령을 보내는 자동제어 설비를 점검하다 보면 PLC의 아날로그 출력값은 정상적으로 변하는데 인버터에 표시되는 운전 주파수는 예상과 다르게 나타나는 경우가 있습니다. PLC에서 지령을 정상적으로 보내고 있다면 인버터도 같은 값으로 운전해야 할 것 같은데, 두 값 사이에 차이가 발생하는 이유가 궁금합니다. 현장에서는 어떤 부분을 순서대로 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC의 아날로그 출력값이 정상이어도 인버터의 입력 설정이나 신호 변환 조건이 다르면 실제 주파수 지령이 달라질 수 있습니다. 먼저 PLC 출력 방식이 전압형인지 전류형인지 확인하고, 인버터의 지령 입력 단자와 입력 범위, 주파수 환산 설정이 일치하는지 점검해야 합니다. 또한 인버터가 외부 아날로그 입력이 아닌 통신이나 키패드 지령을 우선하도록 설정되어 있는지도 확인해야 합니다. 마지막으로 인버터의 최대·최소 주파수 제한과 운전 상태를 확인하고 PLC 출력값, 인버터 입력 모니터값, 실제 출력 주파수를 단계별로 비교하면 원인을 좁힐 수 있습니다.

    채택 보상으로 232베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    신호가 전달되는 선이 잘못연결되었거나 plc에서 보낸 전기 신호의 크기와 인버터가 이해하는 눈금이 서로 안맞기 때문입니다

    따라서 두 장치사이의 전선이 꽂혀있는지 확인하고 plc출력범위와 인버터의 입력범위가 같은지 점검해야합니다

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    PLC 아날로그 출력이랑 인버터의 주파수가 안 맞으면은 두 장치 간의 SK 설정이 어긋났거나 아날로그 신호에 오차가 생겼기 때문입니다. PLC에서 보내는 전압과 전류의 범위는 인버터가 최고 주파수와 정확히 매치하지 못하면 지령값이랑 실제 속도가 틀어지죠.