PLC와 인버터 사이의 통신이 정상인데도 주파수 지령값이 반영되지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC와 인버터를 통신으로 연결한 설비에서 통신 상태는 정상으로 표시되는데 인버터의 운전 주파수가 PLC에서 전달한 지령값과 다르게 유지되는 경우가 있습니다. 통신 오류가 없다면 지령값도 정상적으로 반영되어야 할 것 같은데, 인버터 내부 설정이나 운전 조건 때문에 값이 제한될 수 있는지 궁금합니다. 이런 상황에서는 어떤 항목부터 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC와 인버터 사이의 통신이 정상이어도 주파수 지령의 출처가 통신으로 설정되어 있지 않거나 인버터 내부의 상한·하한 주파수 제한이 적용되면 지령값이 그대로 반영되지 않을 수 있습니다. 또한 운전 모드, 통신 데이터 주소, 데이터 형식, 단위 환산 및 다단속 운전 설정 등이 영향을 줄 수 있습니다. 현장에서는 PLC가 실제로 전송하는 원시 데이터와 인버터가 수신한 지령값, 운전 주파수 제한값 및 제어 모드를 순서대로 비교하는 것이 좋습니다. 통신 상태 표시만으로 지령 데이터의 의미와 실제 제어 반영 여부까지 정상이라고 판단해서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 328베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC와 인버터 사이의 통신이 정상이러도 인버터의 주파수 지령 출처가 통신으로 설정되지 않았거나 최대, 최소 주파수 제한이 걸려 있으면 전달한 값이 그대로 반영되지 않을 수도 있습니다. 또한 PLC가 주파수 지령값을 정상적으로 보내더라도 인버터의 운전 모드, 가감속 시간, 다단속 설정, 외부 단자 우선 설정 등에 따라서 실제 출력 주파수가 달라질 수 있습니다. 점검 시에는 주파수 지령 출처, 최대/최소 주파수 설정, PLC가 전송한 값과 인버터가 수신한 값, 운전 모드 및 우선권 설정 우선로 확인해 보시기 바랍니다.