PLC와 인버터 사이의 통신은 연결되어 있는데 운전 명령이 전달되지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC와 인버터를 통신으로 연결한 자동제어 설비에서 통신 상태는 정상으로 표시되는데 인버터가 운전 명령에 반응하지 않는 경우가 있습니다. 통신 케이블이나 통신 모듈에 문제가 없다면 PLC에서 명령을 보내는 과정도 정상일 것 같은데 실제 운전이 이루어지지 않는 이유가 궁금합니다. 통신 주소나 명령어 설정, 인버터의 운전 권한 설정 등이 영향을 줄 수 있는지 어떤 항목부터 확인해야 할까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    통신 연결이 정상이라는 것은 장치 간 통신이 가능하다는 의미이며, 운전 명령이 올바르게 설정되고 실행된다는 뜻은 아닙니다. PLC에서 전송하는 명령어와 인버터의 제어 워드 형식이 맞지 않거나, 인버터가 통신이 아닌 외부 단자 또는 조작 패널을 운전 지령원으로 사용하도록 설정되어 있으면 명령을 받아도 작동하지 않을 수 있습니다. 먼저 PLC의 송신 데이터와 인버터의 수신 데이터, 통신 주소 및 운전 지령원 설정을 확인해야 합니다. 이후 운전 허가 조건과 고장 상태, 주파수 지령값을 함께 점검하면 원인을 좁힐 수 있습니다.

    채택 보상으로 308베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    컴퓨터와 모터가 서로 선은 잘연결되어있지만 모터가 움직일지 컴퓨터 명령을 들을지 정하는 스위치 로컬모드로 켜놓아서 컴퓨터의 출발신호를 무시하는거로 보입니다

    인버터의 운전권한 설정을 통신 제어모드로 변경하는게 첫번째입니다