제어반 단자대에서 열이 발생하는 이유는 무엇인가요?

제어반 내부를 점검하다가 특정 단자대 부분만 다른 단자보다 온도가 높게 측정되는 것을 발견했습니다. 연결된 부하의 전류는 정격 범위 안에 있고 차단기도 정상적으로 동작하고 있는데 단자 부분만 국부적으로 뜨거운 경우에는 어떤 원인을 의심해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전류가 정격 이내라도 단자 접속부의 접촉저항이 높으면 그 부분에서 국부적인 줄열이 발생할 수 있습니다. 단자 나사의 풀림이나 전선 압착 불량, 단자대 자체의 손상 등이 대표적인 원인입니다. 열화상카메라로 주변 단자와 온도를 비교하고, 정전 후 단자의 체결상태와 전선 압착상태를 점검하는 것이 좋습니다. 특히 같은 부하전류인데 특정 단자만 반복적으로 뜨거워진다면 단순한 부하 증가보다는 접속저항을 우선 의심하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 190베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전류가 정상이라도 단자대 나사가 느슨해졌거나 구리 표면에 녹(산화막)이 끼면 전기가 지나는 길목이 좁아지면서 접촉저항이 커져 열이 발생합니다 또한 전선을 찝어주는 터미널 압착이 불량하거나 전선 가닥이 잘려 끊어진 경우에도 그 부분으로만 전류가 몰려 뜨거워질 수 있으므로 단자를 다시 단단히 정비해야 합니다