전력용 변압기의 부흐홀츠 계전기는 어떤 고장을 검출하나요?

유입변압기에는 내부 이상을 감지하기 위해 부흐홀츠 계전기가 설치되는 경우가 있습니다. 이 장치는 변압기 본체와 콘서베이터 사이의 연결 배관에 설치되며, 내부 고장이 발생하면 경보나 차단 신호를 발생시킨다고 들었습니다. 부흐홀츠 계전기는 어떤 원리로 동작하며, 경보가 발생했을 때 어떤 점검을 해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기 내부에 국부적인 과열이나 절연 이상이 발생하면 절연유가 분해되면서 가스가 발생합니다. 부흐홀츠 계전기는 이 가스가 계전기 내부에 모이는 현상이나 내부 고장으로 발생하는 절연유의 급격한 흐름을 감지합니다. 일반적으로 가스가 서서히 축적되면 경보가 발생하고, 심한 내부 고장으로 유류 흐름이 급격해지면 차단 신호를 보낼 수 있습니다. 경보 발생 시 가스를 채취해 분석하고 절연유 상태와 변압기 내부 이상 여부를 전문적으로 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 164베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    부흐홀츠 계전기는 유입변압기 내부에서 발생하는 이상을 감지하는 보호장치로, 변압기 본체와 콘서베이터 사이의 연결 배관에 설치가 됩니다. 변압기 내부에 절연유 분해나 절연물 열화 등 이상이 발생하면 가스가 발생하거나 절연유가 급격하게 이동하게 되는데, 이를 감지해 경보 또는 차단 신호를 발생시키게 됩니다. 내부 고장이 비교적 약하게 발생하면 가스가 계전기 내부에 모이면서 상부 플로트가 동작해 경보를 발생시키게 됩니다. 반면 권선 단락이나 심각한 내부 아크 등으로 절연유가 급격하게 밀려 흐르면 하부 플랩이 동작해서 차단기는 트립시키게 됩니다.