오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전력용 변압기에서 부흐홀츠 계전기는 어떤 고장을 검출하나요?

유입변압기 보호장치 중 부흐홀츠 계전기라는 장치가 있다고 합니다. 일반 과전류 계전기와 달리 변압기 내부에서 발생하는 이상을 검출한다고 하는데, 어떤 원리로 동작하는지 궁금합니다. 경보와 차단 기능은 어떻게 구분되며 점검할 때 무엇을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    부흐홀츠 계전기는 유입변압기 본체와 콘서베이터 사이의 연결 배관에 설치되어 내부 이상으로 발생하는 가스와 절연유의 흐름 변화를 감지합니다. 경미한 내부 이상으로 가스가 축적되면 경보를 발생시키고, 심각한 내부 고장으로 절연유가 급격히 이동하면 차단 신호를 발생시킵니다. 점검 시에는 가스 발생 여부, 계전기 누유, 경보 및 트립 접점의 동작 상태를 확인해야 합니다. 반복적인 가스 발생은 내부 고장 가능성이 있으므로 원인 분석이 필요합니다.

    채택 보상으로 156베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    부흐홀쯔 계전기는 유입변압기 내부에서 발생하는 가스와 절연유의 흐름 변화를 감지하는 보호장치 입니다. 내부 과열이나 권선 단락 등으로 가스가 서서히 발생하면 경보를 울리고, 심각한 내부 고장으로 절연유가 급격히 이동하면 차단기를 트립시키게 됩니다. 현장에서는 가스 발생량과 성분, 절연유 누유 여부, 계전기 내부 플로트 및 경보, 트립 접점의 동작 상태를 확인해 보시기 바랍니다.