전기설비에서 제어회로의 퓨즈가 정상인데도 PLC나 릴레이가 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

제어반을 점검할 때 제어회로에 설치된 퓨즈는 단선되지 않은 것으로 확인되는데 PLC나 릴레이가 동작하지 않는 경우가 있습니다. 퓨즈가 정상이라면 제어전원이 공급되고 있을 것 같은데, 전원공급장치나 단자대의 접촉불량 때문에 실제 전압이 전달되지 않을 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서 퓨즈 외에 어떤 부분을 확인해야 전원 공급 문제와 제어기기 자체의 고장을 구분할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    퓨즈가 정상적으로 연결되어 있어도 전원공급장치의 출력 이상이나 단자대 접촉불량으로 인해 PLC와 릴레이에 필요한 전압이 공급되지 않을 수 있습니다. 퓨즈 홀더의 접촉저항 증가나 단자 풀림이 있으면 무부하 상태에서는 전압이 정상처럼 보여도 실제 부하가 연결되었을 때 전압이 떨어질 수 있습니다. 또한 SMPS의 출력 이상이나 공통선 단선도 제어회로 전체 또는 일부의 동작 불량을 유발할 수 있습니다. 현장에서는 제어전원 입력과 출력, 퓨즈 양단 전압, PLC 전원단자 및 공통선의 상태를 순서대로 확인하는 것이 좋습니다. 점검은 전기안전 절차에 따라 실시하고, 전원 문제가 아니라면 PLC와 릴레이의 상태 및 입출력 신호를 추가로 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 320베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    제어회로의 퓨즈가 정상이어도 PLC나 릴레이가 동작하지 않을 수 있습니다. 퓨즈가 끊어지지 않았다는 것과 제어기기에 정상적인 전압이 공급된다는 것은 다르기 때문 입니다. 주요 원인으로는 전원공급장치 고장, 단자대 접촉불량, 배선 단선, 제어전압 저하 등이 있습니다. 먼저 PLC와 릴레이 전원 단자에서 실제 전압을 측정하고, 전원공급장치의 출려과 단자 체결 상태를 확인해야 합니다. 전압이 정상인데도 동작하지 않는다면 PLC 상태 표시등이나 릴레이 코일의 이상 여부를 점검 합니다.