오로라맨

오로라맨

채택률 높음

PLC의 고속 입력과 일반 입력은 어떤 차이가 있나요?

PLC 입력 모듈은 센서나 스위치에서 전달되는 신호를 받아 프로그램에서 처리합니다. 그런데 회전속도 측정이나 엔코더 신호처럼 짧은 시간에 많은 펄스가 발생하는 경우에는 일반 입력만으로 신호를 정확하게 처리하기 어려울 수 있습니다. 고속 입력은 어떤 원리로 동작하며, 일반 입력과 비교했을 때 어떤 장점이 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    일반 입력은 PLC의 스캔 주기에 따라 신호를 확인하므로 짧은 펄스가 입력되면 신호를 놓칠 수 있습니다. 고속 입력은 전용 하드웨어 회로를 통해 빠르게 발생하는 펄스를 별도로 검출하고 계수할 수 있습니다. 주로 엔코더를 이용한 위치 측정이나 회전수 측정 등에 활용됩니다. 적용할 때는 PLC의 고속 입력 채널과 최대 입력 주파수, 센서의 출력 방식 및 배선 조건이 서로 맞는지 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 154베리 받았어요.

    채택된 답변