아하요요

아하요요

채택률 높음

배전반에서 절연지지물(애자)을 정기적으로 점검하는 이유는 무엇인가요?

배전반 내부를 보면 버스바를 고정하는 절연지지물(애자)이 설치되어 있습니다. 금속 부품이 아닌 절연체라서 특별한 관리가 필요 없을 것 같았는데, 정기점검 대상이라고 들었습니다. 왜 절연지지물도 점검해야 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 이상을 확인하는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    절연지지물은 버스바를 안전하게 지지하고 절연거리를 유지하는 중요한 부품입니다. 시간이 지나면서 균열이나 오염 열화가 발생하면 절연 성능이 저하되어 누전이나 절연파괴의 원인이 될 수 잇씁니다. 현장에서는 균열과 변색 탄화 흔적 오염 상태를 육안으로 확인하고 필요하면 청소하거나 손상된 절연지지물을 교체하여 배전반의 안전성을 유지합니다

    채택 보상으로 176베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    네, 배전반의 절연지지물은 버스바를 기계적으로 고정하면서 동시에 전기가 외함이나 다른 상으로 흐르지 않도록 절연하는 역할을 합니다. 그래서 겉보기에는 단순한 절연체지만, 이상이 생기면 단락이나 지락사고로 이어질 수 있어 정기점검이 필요합니다.

    시간이 지나면 애자 표면에 먼지, 수분, 염분, 오일 등이 쌓이면서 절연성능이 떨어질 수 있습니다. 또 진동이나 열에 의해 균열, 깨짐, 변색, 탄화 흔적이 생기거나 고정부가 느슨해질 수도 있습니다. 이런 상태에서는 표면을 따라 누설전류가 흐르거나, 심하면 섬락이 발생할 수 있습니다.

    현장에서는 주로 균열·파손 여부, 오염과 습기, 변색이나 방전 흔적, 고정볼트 풀림, 버스바 흔들림 등을 확인합니다. 필요하면 정전 후 청소하고 절연저항 측정을 통해 상태를 확인하기도 합니다.

    즉, 애자는 절연과 지지를 동시에 담당하는 핵심 부품이기 때문에 외관 이상과 오염, 절연성능 저하를 정기적으로 확인해야 한다고 이해하면 됩니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    배전반의 부스바의 절연지지물은 단순한 정연재가 아니라 부스바를 물리적으로 지지하면서 동신에 상간 및 외함과의 절연거리를 유지하는 핵심 부품 인데요.. 전기적으로 RST 사이의 단락을 막고, 부스바를 고정해줘서 부스바가 흔들리거나 하는 등의 움직임을 잡아주는 역할을 하게 됩니다. 단락사고가 발생하게 되면 큰 고장전류 때문에 부스바 사이에 상당한 전자기력이 발생하게 되는데 절연지지물이 깨지거나 고정력이 떨어지게 되면 부스바 간격이 변하면서 2차적인 단락사고로 이어지게 됩니다.