전기설비의 역상·결상 보호계전기는 어떤 상황에서 전동기를 보호하나요?

3상 전동기는 세 상의 전원이 정상적인 순서와 상태로 공급되어야 안정적으로 운전할 수 있습니다. 전원 측에서 상이 바뀌거나 한 상이 끊어지는 문제가 발생하면 전동기가 역회전하거나 과열될 수 있습니다. 역상·결상 보호계전기는 어떤 원리로 이상을 감지하며, 설치와 유지보수 과정에서 어떤 사항을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    역상·결상 보호계전기는 3상 전압의 상순서와 각 상의 전압 상태를 감시해 역상이나 결상 등의 이상을 검출하는 장치입니다. 역상 상태에서는 전동기가 반대 방향으로 회전할 수 있고, 결상 상태에서는 전류 불평형과 과열이 발생할 수 있습니다. 점검할 때는 계전기의 전원 입력과 상순서 감지, 설정값 및 출력 접점의 동작 상태를 확인해야 합니다. 시험 시에는 실제 전동기의 기동 조건과 연동 회로를 함께 확인해 보호 기능이 정상적으로 작동하는지 점검해야 합니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    역상/결상 보호계전기는 3상 전원의 상순서가 바뀌거나 한 상이 끊어지는 이상 상태를 감지해 전동기를 보호하는 장치입니다. 역상이 발생하면 전동기가 반대 방향으로 회전할 수 있고, 결상이 발생하면 나머지 두 상에 전류가 집중되어 과열이나 권선 손상이 발생할 수 있습니다.