아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전동기 보호를 위해 사용하는 역상전압 계전기는 어떤 상황에서 필요한가요?

3상 전동기는 각 상의 전압과 위상이 정상적으로 공급되어야 안정적으로 운전할 수 있습니다. 그런데 전원 측 이상이나 배선 문제로 상전압의 크기가 불균형해지거나 상순서가 바뀌면 전동기에 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 상황에서 역상전압 계전기는 어떤 원리로 이상을 검출하며, 과전류계전기만으로 보호하는 것과 어떤 차이가 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    역상전압 계전기는 3상 전압에 포함된 역상분 성분을 검출하여 전압 불평형이나 상순서 이상 등으로 발생할 수 있는 비정상 상태를 감지하는 데 사용됩니다. 3상 전압이 평형을 이루면 역상분은 이상적으로 0에 가깝지만, 전압 불평형이 발생하면 역상분이 증가할 수 있습니다. 역상전압 계전기는 설정된 역상전압 크기와 지속시간을 기준으로 경보를 발생시키거나 차단기를 동작시킵니다. 반면 과전류계전기는 주로 전류가 설정값을 초과하는지를 기준으로 동작하므로, 전류가 크게 증가하기 전에 발생하는 전압 불평형을 별도로 감지하는 데 한계가 있을 수 있습니다. 다만 실제 전동기 보호에서는 전압 불평형의 정도와 운전 조건에 따라 과전류도 증가할 수 있으므로, 두 보호 기능을 목적에 맞게 조합하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 256베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    역상전압계전기는 3상 전압의 불편형이나 상순서 이상으로 발생하는 역상전압 성분을 검출해 전동기를 보호하는 장치 입니다. 전압 불평형이 발생하면 전동기 내부에 역방향 자계가 형성되어 과열이나 토크 저하가 발생할 수 있습니다. 과전류계전기는 주로 전류가 설정값을 초과할 때 동작하지만, 역상전압 계전기는 전압의 불평형이나 상순서 이상을 더 직접적으로 감지할 수 있습니다. 따라서 전류가 크게 증가하기 전에도 이상을 검출할 수 있다는 장점이 있습니다.