안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
역상전압 계전기는 3상 전압에 포함된 역상분 성분을 검출하여 전압 불평형이나 상순서 이상 등으로 발생할 수 있는 비정상 상태를 감지하는 데 사용됩니다. 3상 전압이 평형을 이루면 역상분은 이상적으로 0에 가깝지만, 전압 불평형이 발생하면 역상분이 증가할 수 있습니다. 역상전압 계전기는 설정된 역상전압 크기와 지속시간을 기준으로 경보를 발생시키거나 차단기를 동작시킵니다. 반면 과전류계전기는 주로 전류가 설정값을 초과하는지를 기준으로 동작하므로, 전류가 크게 증가하기 전에 발생하는 전압 불평형을 별도로 감지하는 데 한계가 있을 수 있습니다. 다만 실제 전동기 보호에서는 전압 불평형의 정도와 운전 조건에 따라 과전류도 증가할 수 있으므로, 두 보호 기능을 목적에 맞게 조합하는 것이 중요합니다.