3상 전원에서 역상 보호계전기는 어떤 고장을 예방하나요?

3상 전동기 제어회로에는 역상이나 결상을 감지하는 보호계전기가 설치되기도 합니다. 역상은 어떤 상태를 의미하며, 전동기에 역상이 발생하면 어떤 문제가 생기나요? 역상 보호계전기는 전원 측의 어떤 변화를 감지해 설비를 보호하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    역상은 3상 전원의 상순서가 정상과 반대로 바뀐 상태로, 3상 전동기의 회전 방향이 반대로 바뀔 수 있습니다. 펌프나 팬처럼 회전 방향이 중요한 설비에서는 유량과 압력이 저하되거나 기계적 손상이 발생할 수 있습니다. 역상 보호계전기는 상순서를 감지해 이상이 확인되면 제어회로를 차단하도록 구성합니다. 전원 작업 후에는 상순서와 전동기의 회전 방향을 확인하고, 보호계전기의 설정과 실제 차단 동작도 점검해야 합니다.