전기설비에서 역상 계전기가 필요한 이유는 무엇인가요?

3상 전동기는 전원의 상순서에 따라 회전 방향이 결정되는 것으로 알고 있습니다. 그런데 전기설비에는 과전류 계전기나 누전차단기 외에도 역상 계전기를 사용하는 경우가 있습니다. 상순서가 바뀌거나 상전압의 상태가 비정상적일 때 역상 계전기는 어떤 역할을 하며, 일반적인 과전류 보호장치만으로는 충분하지 않은 이유가 무엇인지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    역상 계전기는 3상 전원의 상순서가 바뀌거나 역상 성분이 발생하는 등 설정된 이상 상태를 감지해 경보 또는 차단 신호를 보내는 보호장치입니다. 상순서가 바뀌면 3상 유도전동기의 회전 방향이 반대로 바뀔 수 있으며, 펌프나 송풍기처럼 회전 방향이 중요한 설비에서는 성능 저하나 기계적 문제가 발생할 수 있습니다. 과전류 계전기는 전류의 크기를 기준으로 동작하므로 상순서가 바뀌어도 전류가 설정값을 넘지 않으면 동작하지 않을 수 있습니다. 따라서 회전 방향이나 전원 상태에 민감한 설비는 필요한 보호 기능을 별도로 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 236베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    역상 계전기는 3상 전원의 상순서가 바뀌거나 상전압이 불평형해지는 등 비정상적인 상태를 감지해 설비를 보호하는 장치입니다. 상순서가 바뀌면 전동기가 반대 방향으로 회전해 펌프나 송풍기 등에 문제가 발생할 수 있습니다. 일반적인 과전류 계전기는 전류가 설정값을 초과할 때 동작하므로, 전류가 크게 증가하지 않는 역상 상태는 제대로 감지하지 못할 수도 있습니다. 역상 계전기를 사용하면 전동기 역회전이나 전압 불평형으로 인한 설비 손상을 예방할 수 있게 됩니다.