학문
지멘스 아날로그 감지기 베이스 송배선식으로 결선 방법좀 알려주세요
지멘스 아날로그 감지기 베이스 송배선식으로
처음 보는 베이스고 안해본거라 어렵네요 내일 해야하는데 직원이 설명 살짝해줬눈데 이해가 안되서요
3개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
관련 사진은 송배선 방식으로 결선이 가능합니다.
p1,2 단자는 전원 입력 및 출력선이 연결되는 단자이며 p1은 입력 전원선+와 출력 전원선+를 함께 연결하며
p2는 입력 -와 출력 -를 함께 연결합니다.
s1,2는 신호 입력 및 출력선이 연결되는 단자이며,s1는 입력 및 출력 신호선 +를 함께 연결하며,
s2는 입력 및 출력 - 선을 함께 연결합니다.
15/16단자는 리포트램프 (원격 표시) 연결에 사용되며 15단자는 리모트램프 전원 +에 연결하며
16단자는 리모트램프 전원 -에 연결합니다. 리모트램프를 설치하지 않는다면 비워두면 됩니다.
.
안녕하세요. 조규현 전문가입니다.
지멘스 아날로그 감지기의 베이스를 송배선식으로 결선할 때는 먼저 송신기(Transmitter)와 배선 시스템이 어떻게 구성되는지 반드시 확인하는 것이 중요합니다. 기본적으로 송배선식은 두 개의 전선을 사용해 센서 신호를 전송하는 방식으로, 4~20mA 전류 신호를 이용해 감지기와 제어기 간 아날로그 신호를 전달합니다. 감지기 베이스의 단자를 살펴보면 일반적으로 전원과 신호선이 구분되어 있으니, 배선도 상에서 송신기(+), 송신기(-) 단자에 맞춰 전선을 연결하는 것을 권장합니다.
구체적으로는 감지기 베이스의 지정된 송신기 출력 단자에서 4~20mA 신호가 발생하므로, 이 선을 제어 장치의 입력 단자에 연결하고, 반대쪽은 공통선(접지 또는 음극)에 연결하여 회로를 완성해야 합니다. 동선 연결 시 배선의 극성을 정확히 맞추는 것이 중요하며, 접지 및 절연 상태도 함께 확인해 주십시오. 결선 전에 지멘스 제품 매뉴얼과 배선도를 꼼꼼히 숙지하시고, 가능하면 시험 장비로 신호를 점검하는 절차를 거치면 안전하고 정확한 설치가 될 것입니다.
참고 부탁드립니다.
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
모델명과 함께 설치매뉴얼을 봐야 정확한 배선방식이 설명될거 같습니다. 지금의 사진만으로는 배선방식은 대부분 추측에 불가하죠.
감사합니다.