누전차단기를 바꿨는데 단추를 누를떄 마다 스파크가 보여요 안전한거 맞나요
활선까지 교체해서 누전차단기 바꿨습니다.
용량은 기존꺼랑 똑같은거로 했습니다.
단추 누르면 전기가 모두
꺼지는데 스파크가 보이는데 괜찮나요
안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
누전차단기 동작을 확인 할 때 스파크가 보이는 건 전선들이 차단기에 제대로 접촉이 되어 있지 않아도 그럴 수 있고,
순간적으로 전원이 차단되면서 순간적인 불꽃이 보이는 경우일 수도 있습니다.
일단 누전차단기와의 연결이 다시 한번 점검해 보시기 바라며,
그럼에도 불구하고 불꽃이 계속 보인다면 주변 전문가 분의 도움을 받아 보시는걸 추천 드립니다.
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
누전차단기를 바꾸고 단추를 누를때마다 스파크가 튀는건 개인적으로 접점의 상태가 불량한것으로 판단되는데요. 이에 위험한 상태로 보고 전문가로부터 진단을 받아보세요.
감사합니다.
안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.
누전차단기에 대해 궁금하시네요~ 일단 테스트 버튼을 누르면 내부적으로 인위적인 누전상태를 만들어 차단기가 작동합니다. 이과정에서 작은 스파크가 보일수 있습니다.
특히 어두운장소라면 더욱이 잘보일수 있습니다. 이는 자연스러운 현상이지만 큰 스파크나 타는 냄새가 나는경우는 예외 입니다. 내부 접점 불량일수도 있고 배선및 차단기 불량일수도 있습니다.
단자 조임부분 에서 유난히 큰 스파크가 발생한다고 느껴진다면 조임을 한번더 확인해보시기 바랍니다.
제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
차단버튼을 누를때 스파크가 튈수는 있습니다. 전선 피복을 너무 많이 깐것은 아닐까 예상이 되기는 하네요
주변에 탈만한것은 없애는것이 좋고 차단기 커버가 있기는 합니다
아크릴 플라스틱으로된거 말입니다