아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전기설비의 2종 접지와 보호도체는 어떤 차이가 있나요?

전기설비의 접지 관련 자료를 공부하다 보면 접지극과 보호도체라는 용어가 함께 등장합니다. 두 설비 모두 감전사고를 예방하기 위한 목적이 있는 것 같은데, 실제 기능에는 어떤 차이가 있는지 궁금합니다. 특히 누전이 발생했을 때 보호도체가 어떤 경로로 고장전류를 흘려보내며, 현장에서는 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    접지극은 전기설비와 대지를 전기적으로 연결하는 도체 또는 금속체이고, 보호도체는 기기의 노출된 금속 외함 등을 보호접지 단자와 연결해 고장전류가 흐를 수 있는 경로를 제공하는 도체입니다. 누전으로 외함에 전압이 발생하면 보호도체를 통해 고장전류가 흐르고 보호장치가 동작해 전원을 차단하도록 합니다. 점검 시 보호도체의 단선과 접속 상태, 접지단자의 부식 여부를 확인하고 접지 연속성 및 보호장치 동작 상태를 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 162베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    2종 접지와 보호도체는 모두 감전사고 예방과 관련이 있지만 2종 접지는 접지극을 통해 대지와 연결하는 방식이고 보호도체는 고장전류가 흐를 수 있도록 설비의 금속 외함 등을 접지계통에 연결하는 도체라는 차이가 있습니다. 2종 접지는 주로 변압기 저압 측 중성점에 적용해 고압측과 저압측 사이의 혼촉 등으로 발생할 수 있는 이상 전압을 억제하고 보호장치가 동작할 수 있도록 합니다. 보호도체는 전동기나 분전반 등의 금속 외함에 연결을 해서 누전으로 외함에 전압이 발생하면 보호도체를 통해 고장전류가 접지계통과 전원 측으로 흐르고 이를 감지한 누전차단기나 과전류차단기가 전원을 차단하게 됩니다.