로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 등전위 본딩을 실시하면 감전 위험을 줄일 수 있는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 감전 보호 방법을 공부하다 보면 접지와 함께 등전위 본딩이라는 용어가 등장합니다. 접지는 고장전류가 흐를 수 있는 경로를 확보하고 보호장치가 동작하도록 돕는 것으로 알고 있는데, 등전위 본딩은 어떤 역할을 하는지 궁금합니다. 특히 금속 배관이나 전기설비 외함 사이에 전위차가 발생하면 어떤 위험이 생기며, 등전위 본딩은 이를 어떻게 줄여 주나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    등전위 본딩은 전기설비의 노출도전부와 필요한 외부도전부 등을 적절히 연결해 동시에 접촉할 수 있는 부분 사이의 위험한 전위차를 줄이는 방법입니다. 고장으로 특정 금속 외함의 전위가 상승했을 때 주변의 금속 배관이나 다른 설비와 큰 전위차가 발생하면 사람이 두 부분을 동시에 접촉하면서 감전될 수 있습니다. 등전위 본딩은 이러한 전위차를 줄여 감전 위험을 낮추며, 접지 및 자동전원차단 장치와 함께 적용해야 합니다. 본딩만으로 모든 감전 위험이 없어지는 것은 아니므로 도체의 규격과 연결 상태, 보호장치의 동작 조건을 관련 기준에 따라 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 232베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    등전위 본딩은 전기설비 외함이나 금속 배관 등 사람이 접촉할 수 있는 도전성 부분 사이의 전위차를 줄이는 방법 입니다. 고장으로 한쪽 금속 외함에 전압이 발생하게 되면 다른 금속 배관과 전위차가 생겨 사람이 두 부분을 동시에 만질 때 감전이 될 수 있습니다. 등전위 본딩은 이들 금속 부분을 전기적으로 연결해 전위차를 줄여 감전 위험을 낮추게 됩니다. 접지가 고장전류의 경로를 확보하고 보호장치의 동작을 돕는다며, 등전위 본딩은 사람이 접촉하는 부분 사이의 위험한 전압 차이를 줄이는 역할을 한다고 보시면 됩니다.