차단기의 정격전류보다 부하전류가 낮은데도 장시간 운전하면 차단기가 트립되는 이유는 무엇인가요?

분전반에 설치된 배선용차단기가 반복적으로 트립되어 부하전류를 측정했습니다. 측정된 전류는 차단기의 정격전류보다 낮았으며, 순간적인 과전류도 확인되지 않았습니다. 그런데 설비를 장시간 운전하면 차단기가 떨어지는 현상이 발생합니다. 이런 경우 차단기 자체의 문제인지, 주변 온도나 접속 상태의 문제인지 어떻게 구분하고 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    정격 전류보다 낮은데도 불구하고 차단기가 떨어지는 것은 보통은 주변 온도나 접속 부위에 발열 때문입니다. 차단기 내부에 바이메탈은 제어반 안이 너무 더우면은 더 민감하게 반응하죠. 거기다가 단자가 헐거워져 있으면은 접촉 저항이 생기면서 열이 납니다. 그러면 차단기를 일찍 트립시키죠.

    그러니까 현장에서는 단자대에 변색이나 발열이 없는지 먼저 만져보거나 점검하는게 필요합니다. 왜냐하면은 접촉 불량이 있으면 전류가 낮아도 열 때문에 떨어지죠. 따라서 볼트를 꽉 조여 보시고 주변의 온도가 너무 높으면 판넬의 환기 상태를 꼭 확인해 보세요.

    채택 보상으로 502베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    차단기 정격전류보다 전류가 적은데도 오래켜두면 떨어지는 이유는 주변이 너무 뜨겁거나 분전반 안의 열기 때문에 차단기 내부의 열동형 보호소자가 예민해져서 오동작하기 때문입니다

    고장여부를 확인하려면 주변온도나 차단기 단자 연결 부위의 발열 및 접촉상태를 점검해야합니다