아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전기설비에서 절연저항을 측정할 때 전자기기를 회로에서 분리해야 하는 이유는 무엇인가요?

배전반의 절연저항을 메거로 측정하려고 할 때 회로에 연결된 PLC, 인버터, 전자식 계전기 등의 기기를 분리해야 하는 경우가 있습니다. 전원이 차단된 상태라면 그대로 절연저항을 측정해도 될 것 같은데, 전자기기가 연결된 상태에서 측정하면 어떤 문제가 발생할 수 있는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연저항계는 절연 상태를 확인하기 위해 일반 멀티미터보다 높은 시험전압을 인가합니다. 이 전압이 PLC나 인버터 등 전자회로에 유입되면 내부 반도체 소자나 보호회로가 손상될 수 있습니다. 또한 전자부품이 연결된 상태에서는 측정값이 실제 배선의 절연 상태를 정확하게 나타내지 않을 수도 있습니다. 따라서 측정 전 회로도와 제조사 지침을 확인하고, 필요한 전자기기를 분리한 뒤 안전하게 측정해야 합니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변