전기설비의 절연저항을 측정할 때 전자기기를 회로에서 분리해야 하는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 절연 상태를 확인하기 위해 메거로 절연저항을 측정하려고 하는데, 회로에 인버터나 PLC, 전자식 계측기 등이 연결되어 있으면 해당 기기를 분리해야 한다는 설명을 보았습니다. 절연저항을 측정하는 목적은 전선이나 권선의 절연 상태를 확인하는 것인데, 왜 전자기기가 연결된 상태에서는 측정하면 안 되는지 궁금합니다. 메거의 시험전압이 전자기기에 어떤 영향을 줄 수 있으며, 현장에서 절연저항을 안전하게 측정하려면 어떤 순서로 작업해야 하나요?

5개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    절연저항계는 일반적인 멀티미터보다 높은 시험전압을 인가해 절연 상태를 확인하므로, 전자회로가 연결된 상태에서는 내부 부품이 손상될 수 있습니다. 인버터의 전력반도체와 입력회로, PLC의 전자모듈, 서지보호기 등은 시험전압에 민감할 수 있어 제조사에서 허용하지 않는 방식으로 측정하면 고장이 발생할 수 있습니다. 따라서 먼저 회로도와 제조사 지침을 확인하고, 전원을 차단한 뒤 무전압 여부를 확인해야 합니다. 이후 측정 대상과 연결된 전자기기를 필요한 범위에서 분리하고, 해당 설비에 적합한 시험전압으로 측정해야 합니다. 측정이 끝난 뒤에는 케이블이나 권선에 남아 있는 전하를 안전하게 방전하고, 분리했던 배선을 원래대로 복구했는지 확인하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 220베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    절연저항 측정시 메거의 높은 직류 시험전압이 PLC나 인버터 등 전자기기 내부 회로를 손상시킬 수 있으며, 측정값에도 영향을 줄 수 있습니다.

    따라서 전원 차단 및 무전압 확인 후 전자기기를 분리하고, 적절한 시험전압으로 측정한 뒤 잔류전하를 방전해야 합니다. 이는 전자기기 보호와 정확한 절연저항 측정을 위해 중요합니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    절연저항을 측정할 때 전자기기를 회로에서 분리하는 이유는 메거에서 인가하는 시험전압이 전자부품을 손상시키거나 측정값을 부정확하게 만들 수 있기 때문 입니다. 메거는 일반 멀티미터보다 높은 직류전압을 인가해 전선이나 전동기 권선의 절연 상태를 확인하게 되는데 인버터 내부의 반도체 소자나 PLC 전자회로, 전자식 계측기 등은 이러한 시험전압을 견디도록 설계가 되어 있지 않은 경우가 있습니다. 특히나 전자기기가 연결된 상태에서는 내부 회로의 영향으로 인해서 절연저항 측정값이 실제 전선의 절연 상태를 정확하게 나타내지 않을 수도 있습니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    메거로 절연저항을 잴 때 전자 기기를 꼭 떼어내야 하는 것은 높은 시험 전압이 그대로 꽂히기 때문이죠. 왜냐하면은 매거는 수백 볼트에 달하는 고전압을 쏘아 보냅니다. 그래서 반도체나 인버터 내부의 부품들이 그 전기를 못 버티고 순식간에 타 버릴 수가 있죠. 거기다가 내부의 필터나 서지 보호 소자 때문에 전류가 새어 나가서 절연이 멀쩡한데도 불구하고 불량으로 될 수가 있습니다.

    그러니까 현장에서 일하실 때는 먼저 차단기를 내리시고 전원을 완전히 차단해 주셔야 됩니다. 그리고 PLC나 인버터 같이 예민한 기기들의 단자를 전부 분리하신 뒤에 메거를 물리셔야 안전합니다. 따라서 측정이 다 끝난 다음에 기기들을 다시 연결해야 실수로 고가의 장비를 태워 먹는 사고를 막을 수가 있겠네요.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    부하를 분리하고 측정하는 이유는 메거가 쏘는 시험전압때문입니다

    보통 250~1000v가 내부 반도체 소자를 망가트릴수 있기 때문이죠

    그래서 기기들을 회로에서 분리한다음 해야합니다