아하요요

아하요요

채택률 높음

배전반에서 제어회로와 계측회로를 분리해서 배선하는 이유는 무엇인가요?

자동제어 판넬을 보면 제어회로와 계측회로를 서로 다른 배선 경로로 설치하는 경우가 많았습니다. 둘 다 전기 신호를 사용하는 회로인데 왜 굳이 분리해서 시공하는지 궁금합니다. 실제 유지보수나 계측 정확도에도 영향을 주는지 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    계측회로는 매우 작은 전압이나 전류신호를 사용하는 경우가 많아 전기적 노이즈의 양향을 쉽게 받을 수 있습니다. 제어회로나 동력회로에 함꼐 배선하면 계측값이 흔들리거나 오차가 발생할 가능성이 잇습니다. 그래서 현장에서는 계측회로를 별도로 배선하거나 차폐 케이블을 사용하여 노이즈 영향을 최소화합니다. 이렇게 하면 측정 정확도와 제어 신뢰성을 높일 수 있습니다.

    채택 보상으로 168베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    배전반에서 제어회로과 계측 회로를 분리 배선하는 핵심적인 이유는 전자기적인 노이즈 차단과 계측 정밀도 확보입니다. 전자 접촉기 동작 시 발생하는 서지 전류와 노이즈가 계측회로에 유입되면서 미세한 신호가 왜곡되고 수치의 오차가 생기게 됩니다.

    그리고 정비를 할 때 고전압 제어선으로부터 계측기를 보호하고 사고가 발생했을 때 모니터링 기능을 유지해서 신속한 정비를 가능하게 하는 거죠.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    네, 배전반에서 제어회로와 계측회로를 분리해서 배선하는 가장 큰 이유는 계측 신호에 노이즈가 섞이는 것을 줄이고 측정 정확도를 높이기 위해서입니다.

    제어회로에는 릴레이, 마그네트 접촉기, 솔레노이드처럼 ON/OFF 동작이 많은 기기가 연결됩니다. 이런 기기들은 동작할 때 순간적인 전압 변화나 전자기 노이즈를 발생시킬 수 있습니다. 반면 계측회로는 4~20mA, 0~10V, 온도센서 같은 작은 신호를 다루기 때문에 이런 노이즈의 영향을 상대적으로 더 쉽게 받을 수 있습니다.

    두 회로를 가까이 나란히 배선하면 계측값이 흔들리거나 순간적으로 튀는 현상이 생길 수 있고, PLC나 계측기가 실제 값과 다른 신호를 읽을 수도 있습니다. 그래서 현장에서는 계측선과 제어선을 가능한 한 다른 덕트나 배선 경로로 분리하고, 필요하면 실드 케이블과 적절한 접지를 사용합니다.

    유지보수 측면에서도 회로가 분리되어 있으면 고장 추적과 배선 확인이 쉬워지고, 제어회로 작업 중 계측선을 잘못 건드릴 가능성도 줄어듭니다.

    정리하면 제어회로와 계측회로를 분리하는 이유는 전기적 노이즈를 줄여 계측 정확도를 높이고, 오동작을 예방하며, 유지보수를 쉽게 하기 위해서라고 보면 됩니다.