전동기 운전 중 한 상의 전류만 높게 나타나는 이유는 무엇인가요?
3상 전동기의 운전 전류를 측정했을 때 두 상은 정상 범위인데 특정 한 상의 전류만 높게 나타나는 경우가 있습니다. 이러한 현상은 전원 불평형이나 권선 이상뿐 아니라 단자 접촉 상태와 부하 조건에도 영향을 받을 수 있습니다. 한 상의 전류가 높아지는 주요 원인은 무엇이며, 점검할 때 어떤 항목을 확인해야 하나요?
2개의 답변이 있어요!
자격증
아주호기심있는카멜레온
3상 전동기의 운전 전류를 측정했을 때 두 상은 정상 범위인데 특정 한 상의 전류만 높게 나타나는 경우가 있습니다. 이러한 현상은 전원 불평형이나 권선 이상뿐 아니라 단자 접촉 상태와 부하 조건에도 영향을 받을 수 있습니다. 한 상의 전류가 높아지는 주요 원인은 무엇이며, 점검할 때 어떤 항목을 확인해야 하나요?
2개의 답변이 있어요!