전동기 운전 중 전압은 정상인데 전류가 상별로 다르게 측정되는 이유는 무엇인가요?

3상 전동기를 운전하면서 각 상의 전압은 비슷하게 측정되지만 전류는 한 상에서 유독 높게 나타나는 경우가 있습니다. 전압 불평형이 크지 않은 상황에서도 이러한 현상이 발생하는 원인은 무엇이며, 어떤 순서로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전류 불평형은 전동기 권선 상태 이상, 단자 접촉 불량, 전원 연결부의 저항 차이 등으로 발생할 수 있습니다. 먼저 각 상의 전압과 전류를 동일한 운전 조건에서 측정하고 단자대와 접속부의 과열 여부를 확인합니다. 이상이 지속되면 전원을 차단하고 권선 저항 및 절연 상태를 점검해야 합니다. 전류 불평형이 계속되면 모터 과열과 절연 수명 저하로 이어질 수 있습니다.

    채택 보상으로 204베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    3상 전동기의 전압이 정상이어도 전류가 상별로 다르다면 권선의 이상이나 단자 접촉 불량, 부하 불균형 등을 의심해 볼 수 있습니다. 먼저 단자대와 케이블 접속부의 풀림이나 과열 흔적을 확인하고, 각 상의 전류를 동일한 운전 조건에서 다시 측정해야 합니다. 이후 전동기 권선의 저항 차이와 절연 상태를 점검하고, 기계적인 부하나 베어링 이상으로 특정 상의 전류가 증가하는지도 확인해야 합니다. 전압 불평형이 작더라도 작은 전압 차이가 전류 불평형을 크게 만들 수 있습니다.