오로라맨

오로라맨

채택률 높음

모터 정지 후에도 EOCR에 전류가 잠깐 남아 있는 것처럼 보이는 이유가 있나요?

MCC에서 모터를 정지시킨 뒤 EOCR 표시값을 보면 전류가 바로 0A가 되지 않고 잠깐 값이 남아 있는 것처럼 보이는 경우가 있던데요. 실제로 모터가 계속 돌고 있는 것도 아닌데 이런 현상이 나타날 수 있는지 궁금합니다. EOCR 자체 표시 문제인지 전기적인 원인이 있는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    모터가 실제로 정지했다면 EOCR 표시값이 잠시 남는 것은 측정·표시 갱신 시간이나 내부 회로 특성 때문일 수 있습니다. 다만 값이 계속 유지되거나 실제 전류가 흐르는 경우에는 접촉기 주접점이 완전히 떨어지는지 확인해야 합니다. 접촉기 출력측에서 정지 후 전압을 측정하고, 필요하면 EOCR 표시값과 실제 클램프미터 측정값을 비교하면 표시 문제인지 실제 전류인지 구분할 수 있습니다.

    채택 보상으로 198베리 받았어요.

    채택된 답변