PLC와 인버터 사이의 통신 데이터가 간헐적으로 끊기는 이유는 무엇인가요?

PLC에서 인버터를 통신으로 제어할 때 운전 명령이나 주파수 지령이 간헐적으로 전달되지 않는 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 통신 이상은 어떤 원인으로 발생하며, 현장에서 어떤 순서로 점검하는 것이 좋나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    통신 이상은 케이블 접촉 불량, 통신 속도나 주소 설정 불일치, 종단저항 문제, 전자기적 노이즈 등으로 발생할 수 있습니다. 먼저 PLC와 인버터의 통신 오류 기록 및 설정값을 확인하고, 커넥터와 배선 상태를 점검해야 합니다. RS-485 통신이라면 배선 극성, 종단저항과 접지 상태도 확인합니다. 통신 케이블을 동력선과 분리하고 적절한 차폐를 적용하면 노이즈로 인한 오류를 줄이는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 202베리 받았어요.

    채택된 답변