PLC와 HMI 사이의 통신이 간헐적으로 끊기는 이유는 무엇인가요?

현장에서 PLC와 HMI를 연결해 설비의 운전상태와 알람을 확인하고 있는데 평소에는 정상적으로 표시되다가 간헐적으로 통신 오류가 발생하는 경우가 있습니다. PLC 프로그램은 정상적으로 실행되고 설비도 계속 운전되는 것처럼 보이지만 HMI의 값이 갱신되지 않거나 통신 복구 메시지가 나타납니다. 통신 케이블이나 통신모듈의 고장 외에도 설정값이나 전기적 노이즈가 원인이 될 수 있는지 궁금합니다. 어떤 순서로 점검해야 원인을 찾을 수 있을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    통신이 간헐적으로 끊기는 이유는 통신 케이블이나 모듈의 문제일 수도 있고, 통신 설정 오류, 전기적 노이즈, 전원 불안정 등 여러가지 이유가 있을 수 있습니다. PLC 프로그램이 정상적으로 실행되더라도 통신 경로에 문제가 생기면 HMI 화면의 값이 갱신되지 않거나 통신 오류가 발생할 수 있습니다. 현장에서는 먼저 통신 오류 발생 시각과 알람 기록을 확인하고 케이블과 커넥터의 체결 상태를 점검하는 것이 좋습니다. 이후 PLC와 HMI의 통신 설정, 통신모듈의 상태 표시등, 네트워크 오류 기록을 확인하고, 모터나 인버터가 기동할 때 오류가 집중되는지도 살펴봐야 합니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC와 HMI 사이의 간헐적인 통신 장애는 배선 접촉불량, 통신 설정 불일치, 전기적 노이즈 또는 통신장치의 이상 등 여러 원인으로 발생할 수 있습니다. 먼저 오류 발생 시점과 빈도, PLC 자체의 운전 상태를 확인하고 통신 케이블과 커넥터, 단자대의 체결 상태를 점검해야 합니다. RS-485 통신이라면 통신속도와 패리티, 국번, 종단저항 및 배선 토폴로지가 적절한지도 확인해야 합니다. 인버터나 대형 모터의 기동 시점과 오류가 겹친다면 신호선과 동력선의 분리 배선 및 차폐 접지 상태도 살펴보는 것이 좋습니다. 통신 오류 기록과 진단 LED를 함께 확인하면 단순한 일시적 오류인지 지속적인 통신 품질 문제인지 구분하는 데 도움이 됩니다.