접지선 연결은 정상인데 접지저항이 높게 나오는 이유가 뭘까요?

분전반이나 설비의 접지선이 육안으로는 제대로 연결돼 있고 단자도 풀려 있지 않은데 접지저항을 측정하면 예상보다 높게 나오는 경우가 있더라고요. 접지선 자체가 정상이어도 접지극이나 주변 토양 상태 때문에 값이 높아질 수 있는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    가능합니다. 접지저항은 접지선의 연결상태뿐 아니라 접지극의 상태와 토양의 저항률에도 영향을 받습니다. 접지극이 부식됐거나 접지극 주변 토양이 건조한 경우에도 값이 높아질 수 있습니다. 측정방법과 보조극 설치상태가 정확한지도 확인한 뒤 반복 측정하고, 접지극 및 접속부 상태까지 점검하는 것이 좋습니다.