누전차단기가 비가 오거나 습도가 높을 때 간헐적으로 작동하는 원인은 무엇인가요?

평소에는 정상적으로 사용하던 전기 회로에서 비가 오거나 습도가 높은 날 누전차단기가 간헐적으로 작동하는 경우가 있습니다. 전기기기의 고장 외에도 옥외 배선의 손상이나 접속함 내부의 수분 유입이 원인이 될 수 있다고 하는데, 이러한 현상이 발생하는 이유와 안전한 점검 방법은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    누전차단기가 습도가 높은 날 간헐적으로 작동하는 원인은 케이블 피복 손상, 옥외 접속함의 수분 유입, 전기기기 내부의 절연 저하 등으로 누설전류가 증가하기 때문일 수 있습니다. 여러 기기가 연결된 회로에서는 특정 기기의 절연 문제가 다른 부하와 함께 사용할 때 나타나기도 합니다. 점검할 때는 차단기가 작동한 시간과 사용 중이던 기기를 확인하고, 전원을 차단한 상태에서 배선과 접속함의 침수 흔적 및 손상 여부를 살펴야 합니다. 필요하면 자격을 갖춘 담당자가 회로를 구분해 절연저항과 누설전류를 측정해 원인을 찾아야 합니다. 원인을 확인하지 않은 채 차단기를 반복해서 투입하거나 차단 기능을 임의로 무력화해서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 266베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    비가 오거나 습도가 높아지게 되면 배선이나 전자기기의 절연 성능이 떨어져 누설전류가 증가하면서 누전차단기가 작동할 수 있습니다. 특히 옥외 배선의 피복 손상, 접속함 내부의 수분 유입, 단자함의 결고 등이 주요 원인이라고 할 수 있습니다. 점검 시에는 옥외 배선과 접속함의 방수 상태, 전자기기의 절연 저항, 누설전류를 확인해야 합니다.