로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

변압기를 병렬 운전할 때 용량이 서로 다른 변압기를 함께 사용하면 어떤 점을 주의해야 하나요?

전기설비에서는 전력 공급의 안정성을 높이거나 부하 증가에 대응하기 위해 두 대 이상의 변압기를 병렬로 운전하는 경우가 있습니다. 그런데 용량이 서로 다른 변압기를 함께 사용하면 부하가 균등하게 분담되지 않을 수 있다고 들었습니다. 변압기 용량이 다르면 어떤 문제가 발생할 수 있으며, 병렬 운전을 구성할 때 어떤 조건을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    용량이 서로 다른 변압기도 조건이 적절하면 병렬 운전할 수 있지만, 부하 분담은 각 변압기의 정격용량과 퍼센트 임피던스 등에 영향을 받습니다. 임피던스 조건이 적절하지 않으면 한쪽 변압기에 상대적으로 큰 부하가 걸려 과부하가 발생할 수 있습니다. 또한 극성, 상순서, 위상변위, 변압비 및 탭 위치가 맞지 않으면 순환전류가 흐르거나 병렬 운전 자체가 불가능할 수 있습니다. 따라서 정격용량만 비교하지 말고 전압비, 결선 방식, 위상변위 및 임피던스 조건을 제조사 자료와 설계 기준에 따라 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 234베리 받았어요.

    채택된 답변