모터 운전 중 전류는 일정한데 역률이 갑자기 떨어지는 이유가 뭘까요?

3상 유도전동기를 운전하면서 전류값은 평소와 크게 차이가 없는데 전력계에서 역률이 갑자기 낮아지는 경우가 있더라고요. 부하가 변한 것도 특별히 없는데 이런 현상이 생길 수 있는지 궁금합니다. 모터 자체 문제인지 전원이나 역률보상 설비 쪽을 먼저 확인해야 하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    역률은 부하의 유효전력과 무효전력 상태에 따라 달라지기 때문에 전류가 크게 변하지 않아도 낮아질 수 있습니다. 먼저 모터 부하율과 전압을 확인하고, 콘덴서로 역률을 보상하는 설비가 있다면 콘덴서 투입 상태와 이상 유무를 확인하는 것이 좋습니다. 여러 모터가 동시에 정지하거나 부하가 크게 줄어도 역률이 떨어질 수 있습니다.

    채택 보상으로 188베리 받았어요.