아하아멘

아하아멘

채택률 높음

배전반의 모선 절연 지지물에 균열이 생기면 어떤 위험이 있나요?

배전반 내부의 모선은 절연 지지물을 이용해 외함과 일정한 거리를 유지하도록 고정되어 있습니다. 그런데 지지물에 균열이 생기거나 표면이 오염되면 절연 성능과 기계적 강도가 떨어질 수 있다고 들었습니다. 이러한 손상이 단락사고로 이어지는 원리와 정기점검 시 확인해야 할 사항을 설명해 주세요.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    모선 절연 지지물은 도체를 고정하고 다른 상이나 접지된 외함과의 절연거리를 유지하는 역할을 합니다. 균열이나 오염이 심해지면 절연 성능이 저하되고, 단락전류가 흐를 때 발생하는 전자기력으로 지지물이 파손될 위험도 있습니다. 이로 인해 모선이 움직이면서 상간 단락이나 지락사고가 발생할 수 있습니다. 점검할 때는 균열과 변색, 탄화 흔적, 표면 오염 및 체결 상태를 확인하고 손상된 지지물은 정전 후 규격에 맞는 제품으로 교체해야 합니다.

    채택 보상으로 166베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    모선 절연 지지물에 균열이 발생하면 절연 성능과 기계적 지지력이 저하되어 모선이 흔들리거나 처질 수 있습니다. 특히 단락사고가 발생하게 되면 큰 전자력이 작용하는데, 지지물이 손상된 상태라면 모선이 움직이면서 다른 상의 모선이나 외함과 접촉해 2차 단락사고로 이어질 수 있습니다. 또한 균열 부위에 먼지나 습기가 쌓이게 되면 절연 성능이 떨어져 누설전류나 절연파괴가 발생할 수 있습니다.