배전반에서 모선 절연 지지물에 균열이 발생하면 어떤 위험이 있나요?

배전반 내부의 모선은 절연 지지물에 고정되어 일정한 간격을 유지합니다. 그런데 지지물에 균열이 생기거나 고정 상태가 느슨해지면 단순한 기계적 문제를 넘어 전기적인 사고로 이어질 수 있다고 합니다. 어떤 위험이 발생하며 정기점검에서는 무엇을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    모선 절연 지지물은 모선을 고정하고 다른 도체나 접지된 구조물과의 절연거리를 유지하는 역할을 합니다. 균열이나 파손이 발생하면 모선이 움직여 상간 단락이나 지락사고로 이어질 수 있으며, 절연 성능도 저하될 수 있습니다. 점검 시에는 균열, 변색, 탄화 흔적, 체결부 풀림과 오염 상태를 확인해야 합니다. 이상이 발견되면 임의로 보수하지 말고 정전 및 안전조치 후 적합한 부품으로 교체해야 합니다.

    채택 보상으로 154베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    배전반의 모선 절연 지지물에 균열이 생기게 되면 모선을 안정적으로 고정하지 못해 진동이나 외력에 의해 위치가 틀어질 수 있습니다. 이로 인해서 상간 또는 대지 간 절연거리가 좁아지면 단락이아 지락사고, 아크 발생으로 이어질 위험이 있습니다. 특히 단락전류가 흐를 때 발생하는 전자기력으로 모선이 크게 흔들리면서 파손이 확대 될 수 있습니다. 정기점검 시에는 지지물의 균열이나 변형, 변색 여부와 고정 볼트의 체결상태, 모선 간격 및 처짐 상태를 확인해 보시기 바랍니다.