전기실에서 변압기 소음이 평소보다 커지면 어떤 이상을 의심해야 하나요?

변압기는 운전 중에 어느 정도 소음이 나는 것으로 알고 있습니다. 그런데 평소보다 소리가 갑자기 커졌다면 내부 이상이 있을 수도 있다고 들었습니다. 어떤 원인 때문에 소음이 증가하는지 궁금합니다. 실제 점검에서는 무엇을 가장 먼저 확인하는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    변압기의 소음이 평소보다 커지셨다면, 과부하로 인해서 철심 진동증가나 공급전압의 상승이나 고조파로 인해서 자기변형 현상을 가장 먼져 읜심해 보시는게 좋겠습니다. 전력 사용량이 늘어서 과부하 상태가 되거나, 계통의 전압이 높게 인가되면, 내부의 규소강판의 자기유도 진동이 커집니다. 그래서 소음이 증가될수 있는거죠. 그리고 내부의 권선의 층간 단락이나 절연 파괴 초기단계에서도 이런 소음이 날수가 있습니다.

    실제로 현장에서도 점검에서 가장 먼져 운전전류와 전압을 측정하고 전기적인 과부하를 먼져 체크합니다. 그리고 외함의 부싱과 방전음을 더불어서 외함의 체결볼트나 냉각팬의 유격으로인한 기계적인 떨림, 그리고 유입 변압가의 경우 유량부족이나 유새 상태를 종합적으로 점검하는 겁니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기의 소음은 전압, 주파수, 부하전류, 냉각장치, 외함이나 설치 구조물들의 진동 등에 따라서 달라질 수 있습니다. 갑자기 소리가 커졌다고 한다면 입력전압 > 주파수 > 탭 위치를 확인하는데.. 부하가 크게 변하지 않은 상태에서 소리가 갑자기 커졌다면 과전압이나 탭 설정을 먼저 의심을 해봐야 합니다. 그리고 부하가 증가하면 어느 정도 소리가 커질 수 있는데 이 때는 소음이 발생할 때 전류와 평상시 전류치를 비교해 보는 것이 좋습니다. 결국 변압기 소음이 커졌다고 하는 것은 평소와 달라진 변화로 인한 것이므로 전압 > 부하전류 > 온도 > 냉각장치 > 고조파 등 순서로 점검을 해보시는게 좋습니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    역률은 부하 상태와 전환 품질의 영향을 함께 봤기 때문에 전류가 정상이어도 낮아질 수 있습니다 특히 모터가 무브와의 가깝게 운전되거나 역률 계산 설비에 이상이 생기면 이런 현상이 나타날 수 있습니다 현장에서는 부하율과 콘덴서 운전 상태를 먼저 확인하고 전력 분석기로 역률과 전류를 함께 측정하여 원인을 찾습니다