변압기에서 진동음이 커졌을 때 어떤 원인을 확인해야 하나요?

평소 일정한 소음이 발생하던 변압기에서 갑자기 진동음이 커지거나 평소와 다른 떨림이 느껴지는 경우가 있습니다. 부하 증가뿐 아니라 철심이나 체결부의 이상, 냉각 장치의 진동도 원인이 될 수 있는데, 어떤 순서로 점검해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변압기의 소음 증가는 부하 변화에 따른 전자기력 증가, 철심 체결부의 느슨함, 외함이나 설치대의 공진 등으로 발생할 수 있습니다. 먼저 부하 전류와 온도, 소음 발생 시점을 확인하고 냉각 팬이나 주변 설비에서 진동이 전달되는지도 살펴야 합니다. 이상음이 지속되거나 과열, 냄새가 동반되면 내부 이상 가능성이 있으므로 정밀 점검이 필요합니다. 활선 상태에서 외함을 열거나 체결부를 임의로 조정하지 말고 안전 절차에 따라 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 216베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기의 진동음이 갑자기 커졌다면 먼저 부하전류와 전압이 정상인지 확인하고, 평소와 비교해 소음이 언제부터 커졌는지 파악하는 것이 필요합니다. 변압기의 소음은 전자기력에 의한 철심 진동으로 발생하며, 철심 체결부의 풀림이나 권선의 이상이 있는 경우 진동이 커질 수 있습니다. 냉각팬이나 펌프가 설치된 경우에는 베어링 마모, 체결 불량, 회전체의 불균형도 확인해야 합니다. 또한 과전압이나 고조파로 인한 소음이 증가할 수도 있어 운전 상태와 전원 품질을 함께 점검하는 것을 추천 드립니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    변안기소리가 갑자기 커졌다면 전기부하가 너무 많이 걸렸거나 내부부품이 헐거워져 떨리고 있는지 확인해야합니다

    점검할때는 먼저 부하가 늘었는지 계기로 살펴본뒤 나사가 풀린곳은 없는지 봐야겠지요