제어반 전원은 정상인데 PLC가 특정 시간에만 재부팅되는 이유가 뭘까요?

PLC 제어반의 전원전압을 측정하면 정상이고 평소에는 아무 문제 없이 운전되는데 특정 설비가 기동할 때 가끔 PLC가 재부팅되는 경우가 있더라고요. 제어전원 자체는 정상으로 측정되는데도 이런 현상이 발생할 수 있는지, 어디부터 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    멀티미터로 평상시 전압만 측정해서는 순간적인 전압강하를 놓칠 수 있습니다. 대형 모터나 접촉기가 기동할 때 제어전원에 순간적인 전압강하나 노이즈가 발생하면 PLC가 재부팅될 수 있습니다. PLC 전원공급장치의 출력 상태와 단자 체결을 확인하고, 문제가 발생하는 설비의 기동 순간 제어전원을 기록해보는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 174베리 받았어요.

    채택된 답변