전력용 콘덴서를 투입했는데도 역률이 개선되지 않는 이유는 무엇인가요?

공장이나 건물의 수배전반에서 역률 개선을 위해 전력용 콘덴서를 투입했는데, 역률계의 표시값이 예상만큼 올라가지 않는 경우가 있습니다. 콘덴서 회로의 차단기는 정상이고 투입 표시등도 켜져 있습니다. 콘덴서가 실제로 무효전력을 공급하지 못하는 것인지, 부하나 자동역률조정기의 설정 문제인지 판단하기 어렵습니다. 현장에서 어떤 항목을 순서대로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전력용 콘덴서를 투입했는데도 역률이 개선되지 않는다면 실제 무효전력 공급량과 부하 상태부터 확인해야 합니다. 먼저 콘덴서 투입 전후의 유효전력, 무효전력, 역률 및 전류 변화를 비교합니다. 콘덴서 내부 소자의 열화나 용량 감소가 발생하면 투입 표시가 켜져 있어도 기대한 만큼의 무효전력이 공급되지 않을 수 있습니다. 다음으로 각 콘덴서 단계의 개폐 상태와 접촉기 접점, 퓨즈 및 배선 상태를 점검해야 합니다. 자동역률조정기를 사용하는 경우 목표 역률과 단계별 설정, 전류 검출용 CT의 결선 및 방향도 확인해야 합니다. 부하가 급격하게 변하거나 인버터 등 비선형 부하가 많은 설비에서는 고조파 영향도 고려할 필요가 있습니다. 역률 표시만으로 원인을 판단하지 말고 단계별 투입 전후의 전력 측정값을 비교하면 콘덴서 자체의 문제인지 제어 설정이나 부하 변화 때문인지 구분하는 데 도움이 됩니다.