전기설비의 제어변압기에서 2차측 퓨즈가 반복적으로 끊어지면 무엇을 점검해야 하나요?

전기 제어반에는 전자접촉기와 계전기, 표시등 등에 필요한 제어전원을 공급하기 위해 제어변압기가 설치됩니다. 그런데 제어변압기 2차측 퓨즈가 반복적으로 끊어지면 제어회로 전체가 정지하거나 설비가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 퓨즈가 반복적으로 용단되는 주요 원인은 무엇이며, 점검 과정에서 어떤 항목을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    제어변압기 2차측의 퓨즈가 계속 끊어질때는 회로의 내부의 쇼트나 릴레이의 코일의 절연파괴나 과부하를 의심해 봐야 겠ㅅ브니다. 사실 전선의 피복이 벗겨져서 접지에 닿거나 부품이 노후되면 순간적으로 큰 전류가 흐르게 됩니다. 그래서 퓨즈가 바로 나가죠. 그래서 원인을 찾지않고 퓨즈만 계속 바꾼다고 되는 일이 아닙니다. 나중에 큰 사고로 이어질수가 있기 때문이죠.

    그래서 점검을 하실때는 전원을 완전하게 차단하시고, 회로의 절연저항을 재세요. 그리고 마그넷 스위치나 릴레이에 탄 흔적이 없는지 살피세요. 왜냐하면 미세한 배선 눌림이나 내부의 쇼트는 테스터기로 직접 확인을 하셔야 찾을수 있기 때문이죠. 그러니 고장난 부분을 수리하거나 교체한뒤에 클램프 미터로 2차측 전류가 규정된 용량안에 들어오는지 확인하시고 전원을 키셔야 안전하겠습니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    제어변압기 2차측 퓨즈가 반복적으로 끊어지는 주요 원인은 제어회로의 단락, 과부하, 코일 및 배선의 절연 불량 등이 있습니다. 특히 전자접촉기나 릴레이 코일이 손상되거나 배선 피복이 벗겨져 단락이 발생하면 순간적으로 큰 전류가 흘러 퓨즈가 용단될 수 있습니다. 점검 시에는 2차측 출력전압, 부하전류, 배선의 단락 및 절연 상태, 전자접촉기와 릴레이 코일의 이상 여부를 확인해야 합니다. 또한 퓨즈의 정격과 차단 특성이 제어 변압기 및 부하 용량에 적합한지도 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    2차측 퓨즈가 반복적으로 끊어지는 원인은 제어배선의 단락과 코일 손상, 연결된 부하의 과전류 및 절연 불량 등이 있습니다. 먼저 퓨즈 정격과 2차측 출력전압을 확인하고 부하를 구간별로 분리해 이상이 발생하는 회로를 찾아야 합니다. 전자접촉기 코일과 릴레이, 표시등 및 배선의 손상 여부도 함께 확인해야 합니다. 원인을 제거하지 않고 퓨즈 용량만 높이면 배선 과열과 화재 위험이 커질 수 있으므로 반드시 회로 정격에 맞는 제품을 사용해야 합니다.