전기 제어반의 단상 제어전원 변압기에서 퓨즈가 반복적으로 끊어지는 이유는 무엇인가요?

MCC나 자동제어반에서는 제어회로에 필요한 전압을 공급하기 위해 제어용 변압기를 사용하는 경우가 있습니다. 그런데 변압기 2차측 퓨즈가 교체 후에도 반복적으로 끊어진다면 단순한 퓨즈 불량이 아니라 제어회로의 이상일 가능성이 있습니다. 퓨즈가 반복적으로 끊어지는 주요 원인은 무엇이며, 점검 과정에서 어떤 부분을 확인해야 하나요?

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    제어용 변압기의 2차 측 퓨즈가 반복적으로 끊어진다면 제어회로에 과전류가 흐르고 있다는 의미 입니다. 주요 원인으로는 제어배선의 단락, 전자접촉기 코일이나 릴레이 절연 불량, 연결된 부하의 이상 등이 있을 수 있습니다. 특히 배선 피복 손상이나 단자 간 접촉으로 단락이 발생하게 되면 퓨즈가 즉시 끊어질 수 있습니다. 점검할 때는 먼저 전원을 차단한 후 2차즉 배선과 단자대의 손상여부를 확인하고 각 제어기기를 분리하여 이상이 발생하는 회로를 찾아가야 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    주요원인으로는 제어회로내의 합선, 과부하, 변압기자체의 절연파괴등입니다

    점검시에는 먼저 2차측 부하를 모두 분리한뒤에 메거로 회로의 절연상태를 확인하고

    릴레이나 전자접촉기 배선등에 문제가 없는지 봐야겠습니다

    변압기 용량 대비 큰 전류기 흐르는지 클램프 미터로 부하전류를 측정하거나 퓨즈도 봐야겠습니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    퓨즈가 반복적으로 끊어지는 원인은 2차측 배선의 단락, 릴레이 코일이나 접촉기 코일의 손상, 연결된 부하의 과전류 등입니다. 변압기 자체의 권선 이상이나 과부하도 원인이 될 수 있습니다. 점검할 때는 전원을 차단한 뒤 2차측 회로를 분리해 배선 절연 상태와 부하별 저항, 변압기 상태를 확인해야 합니다. 원인을 제거한 후 정격에 맞는 퓨즈를 설치해야 하며 용량을 임의로 높여서는 안 됩니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    변압기의 2차측 퓨즈가 계속 끊어지는 것은 회로 어딘가에 합선이나 지락이 생겼을 거예요. 사실 마그네틱 코일이 타 버렸거나 제어선이 철판에 찝혀서 쇼트가 일어날 수 있을 가능성이 제일 높죠. 그래서 전원을 끄시고 전원 상태를 먼저 짚어보세요.

    그리고 정확하게 찾으려면 테스터기로 대지가 내 저항을 재세요. 그래서 합성 부위를 먼저 집어내야 합니다. 왜냐하면은 겉보기에는 멀쩡해도 부품의 내부나 전선에서 미세한 쇼트가 숨어 있는 경우가 많기 때문이죠. 그리고 퓨즈의 용량이 실제 부하 전류에 맞는지도 확인해 보세요. 결론적으로 절연 테스트로 쇼트 부위를 먼저 잡으세요. 그리고 용량을 맞춰주시면 깔끔하게 해결하실 수 있으실 겁니다.