로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 상위 차단기와 하위 차단기의 정격전류를 다르게 선정하는 이유는 무엇인가요?

배전반의 전원 측에는 정격전류가 큰 차단기를 설치하고, 각 부하로 연결되는 분기회로에는 상대적으로 작은 차단기를 설치하는 경우가 많습니다. 단순히 부하전류에 맞춰 차단기를 선정하는 것 외에도 상위와 하위 차단기의 용량 및 동작특성을 함께 고려해야 한다고 알고 있습니다. 만약 분기회로에서 단락이나 과부하가 발생하면 상위 차단기까지 동시에 동작할 수 있는데, 이를 방지하기 위해 어떤 기준으로 차단기를 선정하고 보호협조를 구성해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    상위 차단기와 하위 차단기의 정격전류를 다르게 선정하는 이유는 각 회로의 부하전류와 전선의 허용전류를 고려하면서, 사고가 발생 했을 때 해당 구간만 안전하게 차단하기 위해서 입니다. 상위 차단기는 여러 분기회로의 부하를 담당하므로 전체 부하를 고려해 선정하고, 하위 차단기는 개별 부하와 분기회로의 전선 규격에 맞춰 선정합니다. 일반적으로 상위 차단기의 정격전류가 하위 차단기보다 큽니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    상위 차단기와 하위 차단기는 각 회로의 부하전류와 예상 단락전류, 전선의 허용전류 등을 고려해 선정해야 합니다. 특히 하위 회로에서 사고가 발생했을 때 해당 회로의 차단기가 먼저 동작하도록 보호협조를 구성하면 정상적인 다른 회로까지 정전되는 범위를 줄일 수 있습니다. 이를 위해 차단기의 시간-전류 특성곡선과 순시 트립 설정, 차단용량 등을 함께 검토합니다. 다만 정격전류를 상위 차단기는 크게, 하위 차단기는 작게 선정하는 것만으로 선택차단이 보장되는 것은 아닙니다. 실제 설비에서는 제조사에서 제공하는 선택차단 자료와 전원계통의 단락전류를 확인해야 합니다.